分享到:


1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)二次防误闭锁与微机防误闭锁共同运行的必要性

邯郸干式变压器厂家应具有五防的功能具体要求如下:

a 断路器在合闸位置时,断路器手车拉不出。

b 断路器在合闸状态下,断路器手车不能从实验位置推入。

c 断路器手车在运行位置时,接地开关不能合闸。

d 接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能http://dongguan.gjttw.com/从实验位置推入。

e 断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸

f 断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸。

g 断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作控制回路的插头不能拔出。

h 接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置。

i 接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开。

j 带电显示与接地开关闭锁。

k 断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次。


五防,通常指的是邯郸干式变压器的“五防”或者变室的“五防一通”。 “五防”功能的实现成了安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。   


防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的设备,均应装设防误装置和相应的防误闭锁回路。   


“五防”的概念系统中的五防是指:   

①防止误分、合断路器。   

②防止带负荷分、合隔离开关。   

③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。   

④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。   

⑤防止误入带电间隔。